Discusión sobre el problema de comprobar fugas y robar electricidad con pinza amperimétrica.
Con respecto al uso de pinza amperimétrica, una pinza amperimétrica se utiliza para comprobar si hay fugas en líneas de bajo voltaje y si hay algún comportamiento eléctrico en las líneas. Las operaciones principales incluyen medir la corriente de fuga, juzgar la ubicación de la fuga y detectar si hay alguna fuga en las líneas internas y en los equipos de los usuarios.
Verifique las fugas y el robo de electricidad con una pinza amperimétrica.
1. Juzgue si el protector de acción de corriente residual es normal.
En el transformador de distribución, desconecte el fusible en la línea de fase del lado de salida del contactor de CA que controla la línea de bajo voltaje. Si el protector de corriente residual se puede poner en funcionamiento normalmente en este momento, significa que el protector de corriente residual está en buen estado; De lo contrario, se debe revisar y reemplazar el protector de acción de corriente residual.
2. Mida la corriente de fuga
En el transformador de distribución, desconecte la línea neutra en el lado de salida del contactor de CA que controla la línea de bajo voltaje. Luego, después de instalar el núcleo del fusible retirado en una fase, la fase se mide con una pinza amperimétrica y la corriente medida es la corriente de fuga de la fase.
Finalmente, de acuerdo con el mismo método, mida la corriente de fuga de otras fases de fuga por turno.
Para evitar el fenómeno de que el instrumento se dañe por una gran corriente debido a la conexión a tierra de la línea de fase en la línea, la pinza amperimétrica debe colocarse primero en el bloque de corriente grande al realizar la verificación; Si la corriente de detección es pequeña, reduzca gradualmente la marcha.
3. Determine la ubicación de la fuga.
Cuando se determina la línea de fase con fuga, se puede juzgar más a fondo la posición de la fuga.
(1) Detección en el transformador de distribución.
En el transformador de distribución, conecte la línea de fase a verificar al núcleo del fusible y se desconectan los fusibles de la línea neutra y las otras dos fases. Verifique la línea de fase viva con una pinza amperimétrica para determinar la posición de la fuga.
Para mejorar la eficiencia, el poste se puede colocar en el medio de la línea y se puede juzgar si la parte de fuga está en la primera mitad o en la segunda mitad de la línea mediante la detección, y luego se puede detectar en la sección de línea sospechosa de fuga, etc., para reducir el rango de detección.
Finalmente, se detecta el aislador del poste de la línea de fase en un rango pequeño determinado, y se detecta la línea de fase de la línea de usuario conectada a la línea de fase en este rango, lo que se puede realizar en el suelo o al mismo tiempo cuando el aislador se detecta para determinar la parte específica de la fuga.
(2) Detección en la conexión del usuario.
En el caso de transmisión de energía de línea de bajo voltaje, la pinza amperimétrica también se puede utilizar para detectar la línea de conexión de la línea de abonado de bajo voltaje con el rango sospechoso.
Al realizar la prueba, la línea de fase y la línea neutra de los usuarios de electricidad monofásica deben colocarse en las mordazas de la pinza amperimétrica al mismo tiempo, y las líneas trifásicas y las líneas neutras de la electricidad trifásica también deben colocarse en las mordazas. al mismo tiempo.
Si no hay falla de fuga, entonces la suma vectorial de la corriente de carga y el flujo magnético es cero, y la indicación de la tabla de sujeción también es cero; Si hay corriente de fuga, la pinza amperimétrica puede detectar la corriente de fuga.
4. Verifique si hay alguna fuga en las líneas y equipos internos del usuario.
El método específico consiste en medir la corriente de fuga en la línea de entrada de alimentación del usuario con una pinza amperimétrica y, al mismo tiempo, conectar y desconectar los equipos eléctricos y las lámparas del usuario uno por uno, y descubrir los equipos y lámparas con fugas mirando al cambio de corriente de fuga detectado por la pinza amperimétrica.
Si todos los equipos y lámparas están en buenas condiciones, o el equipo con fuga ha sido retirado, pero la pinza amperimétrica muestra que el usuario aún tiene fuga de corriente, puede ser que la línea de bajo voltaje del usuario tenga fuga y debe ser tratada de acuerdo a la situación específica.
Para las fallas de fuga de tuberías enterradas, solo podemos tomar el método de tratamiento de cambiar líneas o recablear nuevamente.
5. Verifique los problemas a los que se debe prestar atención en caso de fugas y robo de electricidad.
Cuando se busca una falla de fuga, se necesita poco tiempo para enviar electricidad a la fuerza para controlar el contactor de CA de la línea de bajo voltaje.
Al buscar fallas de fuga, preste atención a la seguridad, debe ser supervisado y tomar medidas de protección de seguridad. Tenga en cuenta que al leer los datos de la pinza amperimétrica, debe mantener una distancia segura entre el cuerpo humano y la parte cargada.