Discusión sobre la aplicación del medidor de pH en la planta de acrilonitrilo

 

En los últimos años, con el fortalecimiento de la conciencia de seguridad y protección ambiental, la industria petroquímica tiene requisitos cada vez más altos para el uso de medidores de pH, especialmente en plantas de acrilonitrilo, la mayoría de los cuales son tóxicos y se producen continuamente durante 24 horas, por lo que los medidores de pH Existen requisitos muy estrictos para el mantenimiento en línea, la seguridad y la protección del medio ambiente. El medidor de pH enchufable en línea producido por Mettler-Toledo se utiliza para la detección del valor de pH de la unidad de acrilonitrilo, que tiene las características de tiempo real, seguridad y limpieza.


La planta de acrilonitrilo de Jilin Petrochemical Company cubre un área de 54,64 hectáreas y tiene activos fijos de 3.370 millones de yuanes. Actualmente es la mayor base de producción de acrilonitrilo y metacrilato de metilo del país. Existentes 106,000 t/a acrilonitrilo (2 juegos), 212,000 t/a acrilonitrilo, 50,000 t/a metil metacrilato, 100,000 t /a metacrilato de metilo, 300,000 t/a ácido sulfúrico, 60,000 t/a acetona cianohidrina, 120,000 t/a acetona cianohidrina, 6400 t/a acetonitrilo ( 2 juegos), 8,000 t/a sulfato de amonio, un total de 11 juegos de equipos de producción. Los principales productos son acrilonitrilo, acetona cianohidrina, metacrilato de metilo, acetonitrilo, ácido sulfúrico, sulfato de amonio, y los productos se venden al sur de China, norte de China, este de China y otras regiones.


Después de muchos años de práctica, la planta de acrilonitrilo utiliza actualmente 44 medidores de pH, incluidos 4 Beijing Defei T28, 2 E plus H CM224, 8 Emerson OXMT-P-HT-11, Mei 22 juegos de Teller-Toledo 21{{ 22}}e y 8 juegos de Mettler-Toledo M420. El medidor de pH conectable en línea producido por Mettler-Toledo es mejor: transmisor M420, electrodo InPro4800i/SG/225, revestido InTrac777M/100/4404/D00/Ka/A00, con tiempo real, seguro y limpio producción.


Dificultades en el uso de un medidor de pH
Actualmente, la planta de acrilonitrilo de Jilin Petrochemical Company aplica la tecnología de BP Company de los Estados Unidos para producir acrilonitrilo por propileno y amoxidación, y al mismo tiempo produce acetonitrilo y ácido cianhídrico como subproductos. En la operación del proceso, se requiere detectar el valor de pH de la fase de agua de las partes superior e inferior de la torre de enfriamiento y la fase de agua del estratificador de la torre de gran circulación y recuperación.


El valor de pH de la sección superior de la torre de enfriamiento debe controlarse en 3.0~6.0, la sección inferior debe controlarse en 6.5~7.{{7} }, el sistema de circulación grande requiere un valor de pH de 6,5~7,5, y el valor de pH de la fase de agua del estratificador de la torre de recuperación debe controlarse en 6.0~7,2. Dentro del rango, no solo puede eliminar de manera efectiva el amoníaco restante en la reacción, sino también eliminar ACL y ACO en el gas de reacción, de modo que la cianohidrina producida con HCN sea relativamente estable (la cianohidrina tiene un alto punto de ebullición y es fácil de descarga de la caldera de la torre). En la producción, el valor de pH del ciclo grande se ajusta agregando Na2CO3. Si el control no es bueno, el rendimiento de acrilonitrilo se reducirá y la producción se verá afectada; mientras que el contenido total de cianuro en el líquido de alimentación de la caldera de la torre de recuperación, la evaporación de cuatro efectos y la torre de extracción de materia orgánica ligera aumentarán. Si es demasiado alto, reducirá la calidad de la descarga ambiental integral de aguas residuales.


De acuerdo con los requisitos anteriores, el uso de medidores de pH tiene las siguientes dificultades:


Debe ser capaz de realizar el desmantelamiento y la inspección en línea. Dado que la unidad de acrilonitrilo está en producción continua durante 24 horas, se requiere que una vez que el medidor de pH falle, se pueda desmontar y mantener en línea.


Se debe garantizar la seguridad durante el desmontaje y la inspección. Debido a que el material de la planta de acrilonitrilo es venenoso y las tuberías en la producción de la planta están todas bajo presión, es necesario asegurarse de que el material no salpique durante el proceso de inspección y desmantelamiento en línea.


En vista de los crecientes requisitos de seguridad, protección ambiental y producción limpia en los últimos años, se requiere minimizar o eliminar la descarga de material durante el mantenimiento.

 